Нужно ли защищать от огня негорючие материалы?
Защита не горючих материалов от огня рассматривается индивидуально в каждом случае.
В качестве примера рассмотрим бетон:
Согласно ТСН 31-332-2006 рекомендации по огнезащите несущих железобетонных конструкций, толщина защитного слоя бетона в несущих конструкциях здания должна быть не менее 60 мм для того, чтобы защитный слой бетона прогревался не более, чем 300℃ и после пожара не оказывал влияния на дальнейшую эксплуатацию конструкции, при стандартном пожаре, длительностью 180 мин.
Следовательно, железобетонные конструкции нуждаются в обработке огнезащитными составами только в случае, если толщина бетона менее 60 мм.