Как проверить самостоятельно, является ли пропитка огнезащитной?
В выборочных местах производится сбор образцов с деревянных конструкций: с каждой 1000 м2 отбирается 3-4 образца длинной 60-65 мм, шириной 30-35 мм, и толщиной 2-3 мм.
Образцы, в обязательном порядке, нормируются с указанием места взятия. До момента испытания образцы оставляют в открытом помещении при температуре от 22 до 25 °С в течении 120-180 часов.
И если мы говорим о проверке "в домашних условиях" под воздействием пламени горелки (испытуемый образец должен находиться под углом 45° к пламени (это условия наиболее жестких испытаний)) в течение 45 сек проводятся испытания.
Огнезащитная обработка, не соответствующая нормируемому качеству, считается при выполнении одного из следующих утверждений:
- сохранение горения образца после отключения газовой горелки в течение 4 секунд после её отключения;
- обугливание лицевой части образца на всей площади;
- обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени огня при наличии признаков воспламенения образца.
С мест образцов, показавших отрицательные результаты, берутся новые образцы для контрольных испытаний, с целью удостовериться в точности результатов.